现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.
平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.
请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
a396673967
沙发
感谢楼主无私奉献
2016-08-06 22:30:06
赞同0
-
凌03
板凳
40kA通常为二级或三级SPD,根据GB50343-2004中的要求,如用作二级为引线10,地线16;如用作三级,则引线为6,地线为10;看你如在哪一级了。