土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
格力数码多联超薄个别室内机制冷效果不好是什么原因?
格力数码多联超薄个别室内机制冷效果不好是什么原因?
请问格力数码多联超薄个别室内机制冷效果不好是什么原因?
发布于
2010-08-12 16:41:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
凡人
一拖多的机器,每台内机是单独系统,外机对应单独的压缩机,这种机器管道太长衰减很严重
2011-08-31 16:11:31
来自 PC
评论
举报
胖次胖次
制冷剂是冒牌的也很有可能哦
2011-08-31 14:14:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xuechunaiyueli
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
21
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 805 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )