写的是:夏季空调35,夏季通风30。。。。。。。。。。。。。夏季通风这个不明白,谁给说说,或看看那本书上有。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2010-8-12 17:04 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjia_666
    chenjia_666 沙发
    真是都是说得干球温度吗
    2010-08-13 20:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • lhtdfeng
    lhtdfeng 板凳
    设计说明应该是笔误,干球温度就一个。另一个是通风室外计算温度。
    采暖通风设计规范·室内外计算参数·室外空气计算参数
    2.2.1条 采暖室外计算温度,应采历年平均不保证5天的日平均温度。
    注:本条及本节其他文中所谓"不保证"。系针对室外空气温度状况而言,"历年平均不保证",系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。
    第2.2.2条 冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。
    第2.2.3条 夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。
    第2.2.4条 夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。
    第2.2.5条 冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证1天的日平均温度。
    第2.2.6条 冬季空调节室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。
    第2.2.7条 夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
    注:统计干温球温度时,宜采用当地气象台站每天4次的定时温度记录,并以每次记录值代表6h的温度值核算。
    第2.2.8条 夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
    第2.2.9条 夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度

    [ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2010-8-13 13:43 编辑 ]
    2010-08-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆主机制冷剂阀门泄漏怎么处理?

是在吊装的时候不小心磕坏了,制冷剂有所泄漏,因为售后人员不能及时到位,暂时自己想了个办法用东西堵了一下,但不能持久,问有没有什么封堵的方法可以维持的时间久一点,牢固一点的?另外,要阀门的话是否要把整个制冷剂都抽出来,要用到什么储蓄罐么,储蓄罐到哪里去找??还要准备哪些工具?