阅读下一篇
又一个常压热水锅炉采暖系统,出问题?见图:运行出现问题:1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句个人认为只要满足耗热量就可以了,主要是看水泵,因为地暖是大流量小温差的系统,
对水泵的要求比较高的。看业主,有经济能力就用国外的,没有就用国内的,自己到网上
搜搜看吧,我知道小户型的话可以用壁挂炉,既可供热水也可以采暖,还相对的节能。
回复 举报
玩笑了!
有意来我们公司网站看看
我叫王庆
82672782-1003
回复 举报