又一个常压热水锅炉采暖系统,出问题?

发布于:2005-11-25 21:00:25 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
见图:

运行出现问题:
1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。

2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。

过一段再启动循环水泵供热,循环水泵停运后,循环水泵出口压力表仍然为0.17MPa,这就不太正常了,难道每停一次泵,就要去散热器处放一下气吗?

1132923638119.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    我需要申明一点:
    循环水泵停泵是直接停电,而不是关闭水泵出水口上的阀门,我现在有些糊涂了,水泵出口阀门不关闭,还会存在停泵水击吗?
    难道是回水启闭阀造成水击通过散热器传递到水泵出口的压力表,从而停泵瞬间压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了。
    2005-11-26 10:31:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。