申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
论文:地表水水源热泵系统应用实例分析摘要: 某研发基地建筑规模9.5万平方米,主要用途为科研、开发、仓储、办公用房及实验住宅等配套设施。根据基地实际情况及院有关部门的意见,考虑环保要求,拟利用地表水水源热泵系统进行供暖和供冷。关键词: 水源热泵 地表水 水体温度变化 供冷供热能力
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1.新风量的选择
新风量应按国标《室内空气质量标准》GB/T18883-2002对于住宅、办公建筑场合,其新风量应不小于30m3/h.人。民用建筑属于舒适性空调,必须综合考虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出新风量的最大值作为合理的新风量。对于中央空调系统,应按总送风量的10-30%确定新风量。工厂、车间等有毒有害物散发场合按稀释浓度所需风量确定新风量。确定了新风量的多少,是否就按该值选取双向新风换气机,这要看对象是何种场合,如办公室,住宅,旅馆,医院手术室,工厂的工艺车间,可按计算量选用,而对于会议厅,影剧院等人员数量变动大的场合可按一定的上座率来选定,当少数的时间段内上座率高时,可将换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。
详细的参数设置,请联系本人,因为论坛无法粘贴表格,请谅解。
注:
① 确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风量数值,取二者中较大值,作为设备选型依据。
② 对于特殊行业,如医院(手术室、特护病房)、实验室、工业车间,按该行业相关规范条例确定所需新风量。
计算实例:
某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h))
若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。
由于Q2>Q1
故取Q2作为设备选型的依据。
2.机外余压
空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。
3.新风机组的性能参数
① 回风工况:供冷进风干球温度27℃、湿球温度19.5℃。进水温度7℃,进出水温差5℃。供热进风干球温度15℃,热水进水温度60℃。
② 新风工况:供冷进风干球温度34℃、湿球温度28℃。进水温度7℃,进出水温差5℃。供热进风干球温度-4℃,热水进水温度60℃。
4.新风机选型注意事项
① 地下室建议做全热交换器,不建议做负压式新风;
② 中央新风管道与新风机、新风口与管道间采用软连接;
③ 中央新风入口应保证空气新鲜;
④ 新风进口与排风出口应保持距离,防止气流短路;
⑤ 新风送风口处需加装风量调节阀;
⑥ 中央新风的放置于相对次要区域如储藏室、衣帽间;
⑦ 全热交换器维护空间,需预留450*450mm检修口(从室外看在机器右侧,具体见松下新风技术资料)且对检修口位置进行定位;
⑧ 高层公寓安装中央新风时,需要考虑可操作性,墙式进风口需从室外安装,安装时具有危险性。
小天鹅(苏脉SMV)中央空调有限公司
联系人:李先生
电话:15861856531
[ 本帖最后由 yuppies1 于 2010-8-12 10:10 编辑 ]
回复 举报