阅读下一篇
浅谈地板采暖工程系统调试出现的问题与解决方法地板采暖技术是具有一定科技含量的新型建筑安装技术,任何工程技术的疏忽,施工能力的不足,都会对整体工程质量造成影响,都会为用户的使用留下隐患。因此地板采暖系统在投入运行之前的调试工作非常重要,在这几年的工作中本人总结了一些解决调试问题的小窍门,供大家参考。一、渗漏在调试过程中渗漏问题出现的相对较多,如果是明装管道部分渗漏则用试压法肥皂水即可查出并轻松解决。如果发现室内隐蔽采暖管道出现渗漏现象,那么如何准确找出漏点是关键之所在。首先根据施工图纸确定是哪一环路渗漏,并单环路打压实验以确认,规范要求该环路整体去除重新盘管,考虑到刨开地面损失严重,权衡利弊,也可采用铜件束接连接漏水点,但对上述简易方法不提倡,以免以后影响整个系统的运行,给住户留有隐患;若用户是在装修后发现有此情况建议为减少损失采用简易连接方法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句个人也认为集中采暖不太应该计算户间传热,不能只讲节能,还应该节材,与其浪费在户间传热的问题上,不如让这些费用用在外保温上。
回复 举报
回复 举报