土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅谈地板采暖工程系统调试出现的问题与解决方法

浅谈地板采暖工程系统调试出现的问题与解决方法

发布于:2005-11-25 13:24:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖技术是具有一定科技含量的新型建筑安装技术,任何工程技术的疏忽,施工能力的不足,都会对整体工程质量造成影响,都会为用户的使用留下隐患。因此地板采暖系统在投入运行之前的调试工作非常重要,在这几年的工作中本人总结了一些解决调试问题的小窍门,供大家参考。

一、渗漏

在调试过程中渗漏问题出现的相对较多,如果是明装管道部分渗漏则用试压法肥皂水即可查出并轻松解决。如果发现室内隐蔽采暖管道出现渗漏现象,那么如何准确找出漏点是关键之所在。首先根据施工图纸确定是哪一环路渗漏,并单环路打压实验以确认,规范要求该环路整体去除重新盘管,考虑到刨开地面损失严重,权衡利弊,也可采用铜件束接连接漏水点,但对上述简易方法不提倡,以免以后影响整个系统的运行,给住户留有隐患;若用户是在装修后发现有此情况建议为减少损失采用简易连接方法。

建筑室内有防水要求的卫生间、厨房在铺设地板辐射采暖管道过程中,由于目前施工所依据的各省、地市建设厅下发的工程建设标准《低温热水地板辐射采暖应用技术规程》中未没有详细说明,若施工单位的施工工艺不完善,房地产开发商认识不够,调试阶段个别防水房间容易出现漏水情况,漏水责任不明,发生扯皮现象,造成经济损失;防水房间一旦存水,水将顺房间四周向下渗,并顺苯板隔热层倒灌入室内,再顺楼板各道缝隙向楼下渗流。在此问题上我公司根据以往施工的成功经验,采取以下处理方法:1、在地暖区域防水层的水泥砂浆保护垫层施工完毕后,铺设苯板隔热层,苯板距墙尺寸≥100mm,不设沿墙膨胀伸缩带,门口处不设苯板隔热层,门口处导热盘管设置止水带,铺设导热地盘管后室内整体浇筑混凝土填充层,由此增加了混凝土填充层与墙面及门口局部地面的粘贴强度、密实性与整体性,对潮湿情况起到了一定的阻隔作用。2、将防水层置于地板辐射采暖混凝土填充层以上,门口处导热盘管部位设置止水带,从而基本解决了卫生间水流向室内倒灌的问题。

二、采暖温度过低

若采暖图纸设计管间距及管长符合采暖规范要求,则从系统方面检查原因。

1、 该栋楼处于热源位置的远近。

2、 主系统管道工作压力是否达到0.4Mpa以上。

3、 主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各球阀是否堵塞。

4、 地沟进户管道阀门是否开启到位。

5、 分集水器内是否有气未放。

6、 各路地热管是否畅通。

7、 立杠进回水放风是否堵塞。

8、 进户支管各阀门是否开启到位,是否畅通。

9、 分集水器进水主杠温度是否达到设计要求温度。

10、 检查支管与立杠连接处是否水平。

现举两个实例说明:

实例一:

在调试期间发现,有一个单元室内采暖温暖均达不到设计温度,经对该单元采暖效果看,在以上十条中,最有可能的就是第二条的问题,即该单元处在距地沟主管道相对较远的地方,加上主管道压力不足,造成循环速度减慢,进回水温度差异过大,从而影响房间温度。

调改建议:1、开大主管道进水阀和回水阀。2、如果上述办法 不能奏效,可将该单元部分进户阀门适当调小,观察3-5天。3、如上述措施仍不能奏效,则必须考虑加大主系统管道工作压力,即在该栋楼主回水管道加泵(功率根据具体情况而定),以强制循环。

实例二:

某住户在系统调试期间发现地板采暖房间供热不足,经多方努力跟踪调查,查找原因情况如下:

在不采取任何额外措施的情况下,经测量供水温度在40~43℃之间,客厅温度达17℃,北卧室温度达14~15℃,南卧室温度达11~12℃。

调改措施一:在该系统的集水缸单支供水管处加循环泵,目的是增强热力管网循环压力。经测量供水温度在40~43℃之间,客厅温度达18℃,北卧室温度达15~16℃,南卧室温度达12~13℃。平均温度升高1℃,效果并不明显,因此排除热力管网循环压力不足的设想。

调改措施二:在采取措施一的情况下,对三环路同时每环路增加1个流量表,进行流量测量。结果是:客厅为0.172吨/小时,北卧室为0.175吨/小时,南卧室为0.162吨/小时。结论是:三环路均不堵,但南卧室流速均偏低,说明南卧室那一环路管长偏长,存在水力不平衡问题。

调改措施三:在该系统的集水缸单支供水管处直接接该户南卧室环路,经测量,南卧室温度提高2℃。

分析:在设计上南北修正系数不存在问题,盘管间距不存在问题,由于小区规划上存在问题,据反映南卧室全天无日照,由此造成室温不够,为彻底解决该户采暖问题不得不凿开地面,重新铺设盘管。

三、采暖温度过高

这个问题不难解决,在此不赘述,简单介绍几种解决方法,当整个系统运行良好时,若整个供热小区普遍温度过高,原因可能有两种:一是供水温度过高,二是设计的盘管间距过密。若是前者降低供水温度即可;若是后者,建议适当关小主管道进水阀和回水阀;若单户温度过高,则适当关小该户进、回水阀门即可。

综上所述,要达到良好的采暖效果需要从设计、材料、施工等各方面严格控制把关,为保证地板采暖系统调试成功,运行良好,这就需要一家有实力的、有丰富施工经验的专业地暖公司为其全盘操作、控制、负责,以免后患。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ufo-21
    ufo-21 沙发
    感谢楼主提供。学习中。
    2007-09-19 19:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • suiyh1010
    suiyh1010 板凳
    学习了!·
    2006-12-04 16:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间地面辐射采暖探讨

摘要 对卫生间使用地面辐射采暖时遇到的几个问题进行探讨,并提出了对应可行的解决方案关键词 地面辐射采暖 卫生间 地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人体热感舒适、管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、无污染、节能、保健、维修成本低等优点,受到了广大用户和建设单位的欢迎。低温地面辐射供暖技术早在本世纪三十年代,就在发达国家开始应用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂、华侨饭店等工程中。但是由于受到当时的技术条件和材料工业的限制,只能选用钢管(或铜管)作为地面辐射供暖的通水管。由于钢管(或铜管)成本高、接口多、易渗漏,特别是无法避免电化学腐蚀、易引起地面龟裂等问题,使地面供暖技术的应用受到了极大的限制。

回帖成功

经验值 +10