土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 做过超高层项目的大虾请进!急!!

做过超高层项目的大虾请进!急!!

发布于:2005-11-25 12:33:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教超高层项目问题!我在做的项目建筑高度为100~180米之间,
1:排水立管是否还可以采用塑料管?或者采用铸铁管?如果采用塑料管该采用什么措施?
2.消防卷盘的工作压力是1.0MPA,而消防经过分区(小于0.8MPA)应该不超过1.OMPA了,是否该象设计手册上所说加设减压阀?
3、由于屋顶水箱高度达不到高规要求,屋顶消防稳压泵是否可以消防栓系统和自喷系统合用?或分设?自喷系统屋顶稳压泵扬程如何计算?
4、地下二层的地板及墙壁外冒的渗水问题如何解决?如何收集?(地库很大约8万平方米)。
5、中水系统处理方法是否可用SBR处理方法?(我准备将处理设备放至地下二层车库里)。
在下先谢了!急盼回答!


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • h2o2007
    h2o2007 沙发

    同意!不是大虾也可以进来学习一下
    2008-09-09 13:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • ggliming1973
    ggliming1973 板凳
    一般做法是污水雨水立管采用内螺旋管塑料,主要功能是降噪。地下采用柔性铸铁管。
    2008-09-08 17:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?

朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?

回帖成功

经验值 +10