请教 关于楼层走廊中央空调供回水管结露的问题 急 急

发布于:2010-08-11 21:00:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位高手指点
公寓楼是宾馆设计 两边房屋 中间走廊 新风和管道都在走廊上方,整栋楼 1---7层走廊上方的石膏板发霉严重,8层发霉情况好一点。
原因:中央空调供回水管道结露 滴到石膏板引起。
结露的原因是什么引起? 供回水管道的水温是7度 12度 ,是橡塑保温棉的厚度不够引起的吗? 目前管径DN25采用的是20mm的保温棉。露点温度与环境温度的关系? 请高手指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    大多数的原因是保温的接口处没有做好,尤其是有阀门阀件的地方。
    2011-08-17 20:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • wdf609870237
    wdf609870237 板凳
    你们买的是最便宜的橡塑吧,水管不能开玩笑的
    2011-08-17 14:59:17

    回复 举报
    赞同0