土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调常见故障与解决方法

中央空调常见故障与解决方法

发布于:2005-11-25 09:31:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法



① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。



② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。



③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。



2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法



① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。



② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量



3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法



① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。



② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。



③ 系统漏风,应堵漏。



④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。



4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法



① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。



② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。



③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。



5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法



① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。



② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。



6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法



① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。



② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lxl343530348
    lxl343530348 沙发
    风机盘管无冷风,系统压力偏低,热力膨胀阀管结霜
    2008-01-14 23:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • kuangxiang192
    kuangxiang192 板凳
    空调系统房间多、风量分配不均,出现这种情况如何调节呢?请前辈们指教下!~~~~~
    2005-12-13 15:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户式中央空调全解析(转帖)

1、 户式中央空调的适用范围是怎样的?  家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。  2、 户式中央空调系统的组成是怎样的?  户式中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳,为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需要。散热设备除了与空调设备相结合外,还有采用传统的热水散热片,电辐射板采暖,也有的采用地板辐射采暖等。有的设备,除了满足采暖以外,同时还供应生活热水,如直燃型溴化锂冷热水机组。除此以外,还有绿色能源太阳能、风能的利用等。户式中央空调系统的组成方式应满足当地的气候条件、地理环境、生活习惯的要求,还要根据当地的能源供应条件、能源价格等众多因素决定。因此,其组成方式可以是多种多样的。同时各个空调器厂家在不断研究和开发新产品,户式中央空调系统的组成方式更是层出不穷。