求教 两台风冷机组 机外压头差1米 能否并联
求教 两台风冷机组 机外压头差1米 能否并联
两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法
发布于
2005-11-24 19:56:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
农民不懂高压电
可以并联,并联后的扬程由低扬程那台决定,高扬程的水泵会超流量运行。
2005-11-26 08:14:26
来自 PC
评论
举报
ktchenggang
我说的是两台机组分别各使用一套水泵,出水管道进集水器然后再加一套系统循环泵进分水器就没问题了。
第 4 楼的应该知道水泵阻力越大电流越小。
2005-11-25 21:35:25
来自 PC
评论
举报