两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法

全部回答(7 )

  • 农民不懂高压电
    可以并联,并联后的扬程由低扬程那台决定,高扬程的水泵会超流量运行。
    2005-11-26 08:14:26 来自 PC 评论 举报
  • ktchenggang
    我说的是两台机组分别各使用一套水泵,出水管道进集水器然后再加一套系统循环泵进分水器就没问题了。
    第 4 楼的应该知道水泵阻力越大电流越小。
    2005-11-25 21:35:25 来自 PC 评论 举报