土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下室防烟楼梯间的加压送风量

请教地下室防烟楼梯间的加压送风量

发布于:2005-11-24 16:03:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室的防烟楼梯间和合用前室需要设加压送风,可是加压送风量是怎么确定的呢?
如果按高规选,那防烟楼梯间的风量最少为12000m3/h(单扇门),如果按照风速法计算,则风量为7300m3/h。究竟是以哪个为依据呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • giadr
    giadr 沙发
    反正这些都有争议。
    2006-02-15 12:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • sezie
    sezie 板凳
    高规那表格不是针对地下室加压送风量的吧?
    按手册推荐的计算方法计算更具说服力些!
    2006-02-14 15:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?

1、请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?3个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)、入户门2个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)或楼梯间疏散门(双开)、入户门1个?——楼梯间疏散门(双开)注:18层住宅同时开启门的数量、每个门的开启面积指的仅是楼梯间疏散门吗?为什么设计深度实例范本计算前室加压送风量有的按1处门,有的按2处以上乘1.5的系数? 2、请问下图剪刀楼梯间合用加压送风系统的送风口的风量如何计算