土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 烧燃气的地下直燃机房防爆问题

烧燃气的地下直燃机房防爆问题

发布于:2005-11-24 15:51:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
烧燃气的地下直燃机房要采取防爆措施!
其机房的配电柜,风机,电子水处理仪都要用防爆型的,
但是,电动碟阀呢,要防爆吗,有防爆型的吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shengqianxiang
    “采暖通风与空气调节设计规范中”8.2.9中明确规定“在易燃易爆环境中,应采用气动执行器与调节水阀、风阀配套使用”。强制性条文。所以如果要采用防爆的话,应采用气动阀门。

    不过我觉得只要机房里安装可燃气体报警装置、紧急切断阀以及事故风机。机房电气不必防爆,当然事故风机必须防爆。
    2006-11-15 18:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • dalian745
    dalian745 板凳
    有必要都用防爆的吗?
    2006-11-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0