正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
独立基础钢架结构厂房要求用扁钢沿四周焊接一圈形成一个闭合环网,我们厂正在建设的钢架结构厂房的立柱用的都是直径200mm的钢管,并且各钢管之间有用角钢等焊接的水平支撑架相互连接,整个厂房在上部已经形成了一个闭合环形网。请问,这种情况可以不再用扁钢再在下面焊接一周了吧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句GB50169——92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.5.3作了如下规定:装有避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属户层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
如果与避雷装置连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连会出现如下结果:因为屋顶遭到雷击,雷电流就会从避雷带—屋顶电气设备外壳—屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是非常危险的,因此屋顶电气设备的外壳与避雷装置连成一体后,若再与屋内接地线相连,必须在室内实行等电位联结才安全。
回复 举报
GB50169——92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.5.3作了如下规定:装有避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属户层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
如果与避雷装置连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连会出现如下结果:因为屋顶遭到雷击,雷电流就会从避雷带—屋顶电气设备外壳—屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是非常危险的,因此屋顶电气设备的外壳与避雷装置连成一体后,若再与屋内接地线相连,必须在室内实行等电位联结才安全。
回复 举报