土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢结构厂房的接地问题

钢结构厂房的接地问题

发布于:2005-11-24 13:29:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
独立基础钢架结构厂房要求用扁钢沿四周焊接一圈形成一个闭合环网,我们厂正在建设的钢架结构厂房的立柱用的都是直径200mm的钢管,并且各钢管之间有用角钢等焊接的水平支撑架相互连接,整个厂房在上部已经形成了一个闭合环形网。请问,这种情况可以不再用扁钢再在下面焊接一周了吧。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxuancan
    liuxuancan 沙发
    我觉得还是有必要的,即使基础内钢筋连通了,还是要做一圈扁钢。


    浪费国家财产

    需要作良好的连接,不是接了就好。要看是否符合要求
    2007-06-06 17:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • abby515
    abby515 板凳
    我觉得还是有必要的,即使基础内钢筋连通了,还是要做一圈扁钢。
    2006-04-02 03:32:02

    回复 举报
    赞同0