请问实际应用中,一组并联泵中是否通常只设置一台变频泵
当一台变频泵与多台工频泵并联时,变频泵的工况变化会否给工频泵造成不利的影响,如果会的话 ,应该如何解决? 还有在应用中对于象电锅炉这种管网阻力曲线十分平缓的系统和其他管网特征曲线比较陡的系统,在选择变频泵时是否需要区别对待或有什么值得特别注意的呢?
谢谢各位老大了~!^_____^
  • hbt_linsir
    hbt_linsir 沙发
    一台变频泵与多台工频泵并联时,变频泵的工况变化会否给工频泵造成不利的影响,答案是肯定的,如果是同意系统,就相当于不同系统泵并联一样,从水泵的性能曲线上能很清楚的看到这一点。如果遇到这样的问题的话,如果有可能的话,最好都同用变频器,如果没有可能的话,可以调节工频泵的阀门,将工频泵的阀门适当调小,效果可能更好一点。(不同泵最好要调节相应的进水或出水阀门)。