关于喷淋管径的水头损失

发布于:2010-08-10 16:22:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.
如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m
得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa
我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了
请假各位前辈多指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小男188
    小男188 沙发
    楼上说得是估算,但最好还是自己算下,我一般采用天正软件计算下
    2013-10-05 14:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • panzhibao
    panzhibao 板凳
    消防泵为高差+30M,喷淋泵为高差+45M
    2013-10-04 10:40:04