土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教前辈:关于自喷设置的问题!幼儿园,托儿所设不设自喷!

请教前辈:关于自喷设置的问题!幼儿园,托儿所设不设自喷!

发布于:2010-08-10 12:22:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教前辈:幼儿园::总共三层,每层建筑面积将近800平,需要设置自动喷淋么????:) :) :) :)

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 新人请赐教
    我就进来看看,看完就走
    主题不清楚感觉
    2017-04-08 09:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • yitiaoyu100301
    新版建筑设计防火规范,大中型幼儿园(6个班以上)要设喷淋。新规范2015年5月1日执行。
    所以要看设置班级数目的多少啊,不是面积
    2016-03-20 16:59:20