土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何零线保险不烧断

为何零线保险不烧断

发布于:2005-11-22 16:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线的保险断,而零线保险从不熔断,(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电流相同,为什么???????求高人指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • bwn_bbs
    bwn_bbs 沙发
    是不是可以从瞬态方面考虑,相线电流是不是瞬间变大,而零线电流滞后变大!
    2007-09-03 19:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • 城市雨滴
    城市雨滴 板凳
    2005-12-05 15:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析原因……插件烧熔了开关未跳

0.4KV抽屉柜,开关为S5H 400A,作为两台75KW水泵的进线(每台水泵有各自的保护开关200A),运行一年多了,某天400A抽屉的进线和出线一次插件都烧了,特别是进线端几乎烧熔了,但是400A开关和200A的开关均未动作。1、开关为什么不动作?2、开关未动作,故障是怎么自行消失的?3、为什么是进线端烧毁的严重?

回帖成功