土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析原因……插件烧熔了开关未跳

分析原因……插件烧熔了开关未跳

发布于:2005-11-22 16:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV抽屉柜,开关为S5H 400A,作为两台75KW水泵的进线(每台水泵有各自的保护开关200A),运行一年多了,某天400A抽屉的进线和出线一次插件都烧了,特别是进线端几乎烧熔了,但是400A开关和200A的开关均未动作。
1、开关为什么不动作?
2、开关未动作,故障是怎么自行消失的?
3、为什么是进线端烧毁的严重?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lee9905
    lee9905 沙发
    建议配置好厂家的设备,西门子的就不错,但价钱是低压设备中最高的!
    2005-11-23 13:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    3楼说的有道理,我想也是这样的了。
    2005-11-23 08:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

故障录波器接信号问题

请问高手故障录波器接入的开关量信号问题,现在我的一个保护有两个时段,一时段发信号,二时段跳闸,现在要接入故障录波器信号,是接入发信的信号还是接跳闸信号?