土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 哪位大虾告诉我综保的“TV自动并列”功能是什么意思?

哪位大虾告诉我综保的“TV自动并列”功能是什么意思?

发布于:2010-08-10 15:38:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人正在画一个中压项目的图纸(2台进线,2台PT,2台计量,1台联络,1台隔离,7台出线),除如题疑问外,还有请教各位为什么两台PT柜可以合用一个微机保护装置,其他柜子也可以合用吗??不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kgg100001
    kgg100001 沙发

    2012-10-18 08:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • zzlyddt
    zzlyddt 板凳
    PT自动并列用于分段单母线,正常情况下,分段断开,PT单独运行,当一段PT故障或检修时,装置自动并列,为另一段提供母线/零序电压
    高压断路器柜要每柜一个综保,2台断路器柜不可以合用一个微机保护装置
    2010-08-11 23:00:11

    回复 举报
    赞同0