现有一个工程,房间里设置的是VRV壁挂式的室内机,不设新风,但需要排风,排风次数按6次计算,可室内机的风量才200多一点,排风的风量远远大于室内机的制热风量,请问,在热负荷计算时需要怎么考虑?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pzyppgo
    pzyppgo 沙发
    加设热回收交换器
    2005-11-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 板凳
    还是上若回收装置吧 ,没法了!
    2005-11-23 23:15:23

    回复 举报