土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工时在结构上预埋直径100以下套管穿墙,或者穿楼板对结构有没有影响?

施工时在结构上预埋直径100以下套管穿墙,或者穿楼板对结构有没有影响?

发布于:2010-08-10 09:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工时在结构上预埋直径100以下套管穿墙,或者穿楼板对结构有没有影响?穿墙的工字钢,预埋的盒子对墙体结构有没用影响呢,请高手帮忙!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyuedalu
    fengyuedalu 沙发
    在施工时,穿墙的管道一般在图纸上都有给出穿墙孔的配筋,100以下的影响不大。有影响的,图纸都给出了加强筋。
    2010-08-26 09:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • straggler
    straggler 板凳
    100以下没有影响,不过需要注意,按结构构造图集,需要加加强筋处理。这些构造措施一般的结构构造图集上都有做法。
    2010-08-25 09:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多