土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于转换层留置水平施工缝的问题

关于转换层留置水平施工缝的问题

发布于:2010-08-10 08:37:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先说下这栋楼的大致情况:此楼地上23层,地下一层,现在正在浇筑转换层梁了,可是没想到的是浇筑到一半地泵坏了,由于此楼周围都有其他栋号在施工,没有露面进去,汽车泵没办法施工。 转换层梁为:2.45米宽分别为70好80。配筋为3级钢32的上8下9 ,基本都是这个配筋。 是否能留置水平施工缝?希望各位大神给出宝贵意见,鄙人不胜感激啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lgyh618
    lgyh618 沙发
    为了提高转换层大梁的整体性和安定性,应尽量少设施工缝,混凝土大梁施工缝可留设为水平施工缝,不设垂直施工缝,在后浇带处应加以封闭防护。
    2010-08-17 11:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • 竹露荷风
    竹露荷风 板凳
    留应该也没问题,关键是处理好施工缝。原来有这种做法,转换梁太高太大,所支承体系承载不起,先将转换梁柱浇筑一部份,浇至转换梁下部若干高位置,待有一定强度后再行施工其上部分。你们这个还是应急预案没做好啊。
    2010-08-16 21:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暑假实习

暑假实习

回帖成功

经验值 +10