土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问大型地下空间的设计注意问题?(请斑竹致顶)
最近我在做一个大型地下空间的通风空调设计,具体面积这里不便于透漏,几十万个平方米,大家来集思广议交流下吧,看看有什么设计中要注意的问题,小生也是第一次做这么大的,谢谢拉!我在网络上查了很多关于地下空间的做法,但是都是建筑的居多,我们暖通的讲的特别少,今后随着中国的发展,我想大型地下空间会越做越多,大家讨论交流下吧,恳请各位赐教!

全部回答(54 )

  • ndxndx
    排烟系统不应跨防火分区,但可以穿过防火分区
    规范中有规定吗?
    2008-06-17 18:16:17 来自 PC 评论 举报
  • syp2199
    我个人认为如下几点(我也不是高手,仅供参考):
    1、送、排风机房可以放在一起,这样新风、排风可以考虑热交换,有利于节能;
    2、排风系统和排烟系统合用一套风管,风机分开,所有排风口均为电动控制;
    3、几个防火分区可以合用一个一个机房(但要控制管道尺寸、长度和风口数量、注意防火阀)
    4、排烟系统不应跨防火分区,但可以穿过防火分区,机房可以合用。
    5、这么大商场应用水系统,最好全空气系统。冷源与甲方共同商定,但一定要做集中冷源。
    6、因为冬天也要考虑制冷,应充分利用室外空气及冷却塔制冷。
    具体我也是考虑不太周全,请各位多多指正。
    2008-02-02 09:22:02 来自 PC 评论 举报