IDC机房空调制冷量的计算,供大家参考讨论。IDC数据中心要求机房环境温度常年保持在23℃±1℃,另由于机房内设备集中,散热量大,故要求采用机房精密空调,对于机房精密空调制冷量的计算,主要包括以下几点,1、机房设备冷负荷Q1;2、建筑物围护结构冷负荷Q2;3、照明冷负荷Q3;4、富裕系数1、机房1设备冷负荷Q1计算:空调工程设计手册,计算公式:Q1=n1×n2×n3×n4×N式中:n1:同时使用系数,一般可取0.5~1.0n2:利用系数,一般取0.7~0.9