土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ IDC机房空调制冷量的计算,供大家参考讨论。

IDC机房空调制冷量的计算,供大家参考讨论。

发布于:2010-08-09 16:12:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
IDC数据中心要求机房环境温度常年保持在23℃±1℃,另由于机房内设备集中,散热量大,故要求采用机房精密空调,对于机房精密空调制冷量的计算,主要包括以下几点,
1、机房设备冷负荷Q1;2、建筑物围护结构冷负荷Q2;3、照明冷负荷Q3;4、富裕系数
1、机房1设备冷负荷Q1计算:
空调工程设计手册,计算公式:Q1=n1×n2×n3×n4×N
式中:n1:同时使用系数,一般可取0.5~1.0
n2:利用系数,一般取0.7~0.9
n3:小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般取0.5
n4:通风保温系数,设备无保温时,一般取0.8~1.0
N:设备的总安装功率,KW
考虑极端情况下的安全性,计算时n1、n2、n4取值均为1.0
n3取0.86(根据电信行业取值)
机房1设备的冷负荷Q1= 机房设备安装功率×0.86
2、建筑物围护结构冷负荷Q2计算:
机房实际无外围护结构,但从安全考虑,仍按照70W/㎡取值计算。
围护结构冷负荷为:
Q2=70×机房面积/1000=
3、照明冷负荷Q3计算
按照10W/㎡计算,机房面积为**㎡
建筑物围护结构冷负荷:Q3=10*机房面积/1000
4、冷负荷合计:
Q=Q1+Q2+Q3
5、空调设备的富余系数取1.2,计算总负荷为Q×1.2

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 020he
    020he 沙发
    学习一下啊,刚好要做一个这样的方案
    2012-03-27 09:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • zblgx
    zblgx 板凳
    最近刚好做测量室需要这方面资料!学习一下!谢谢楼主分享
    2011-05-18 18:42:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.53 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

富士康14跳,中国企业的悲哀

悲哀啊

回帖成功

经验值 +10