毕业一年,后转行建筑电气设计,小院没人带,就我一个比我小一届的MM做电气设计,我俩都不会,做多层住宅选YJV电缆,MM说她听人查电缆表的时候按YJV22的选,标注的时候表YJV就可以了...我那样做了,她也那样做了。现在离开那个单位了,到新单位才发现YJV22是铠装电缆,同样面积的YJV22比YJV载流量大好多...也就是说我在那单位半年多做得10多个项目导线都选细了...断路器选大了....现在估计那边都快施工完了吧...最早的工程也估计快一年了...我改咋办啊?!!!:Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hrrxx
沙发
漏保有质量问题,常规单相交流电机没有正负之分,N,L任意对接电机还是往一个设定好的方向转。
2010-08-09 22:24:09
赞同0
-
yujunzhilian
板凳
水泵的N线是不是保护接地了?要是这样你输入电源线接反的话,那相当于火线对地放电了,漏电开关当然动作啊。