土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁能解释这一跳闸现象????

有谁能解释这一跳闸现象????

发布于:2010-08-08 18:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到一位朋友闲聊时,提出一个问题说是他前几天在工地安装一台水泵(单相的)接完线后一送闸(漏保)就跳啦,后来发现零线与相接反了,调一下线再试就好用啦,请问这是什么道理?????好:L :L 纳闷呀????

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hrrxx
    hrrxx 沙发
    漏保有质量问题,常规单相交流电机没有正负之分,N,L任意对接电机还是往一个设定好的方向转。
    2010-08-09 22:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 板凳
    水泵的N线是不是保护接地了?要是这样你输入电源线接反的话,那相当于火线对地放电了,漏电开关当然动作啊。
    2010-08-09 18:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

没人带的悲哀!!!

毕业一年,后转行建筑电气设计,小院没人带,就我一个比我小一届的MM做电气设计,我俩都不会,做多层住宅选YJV电缆,MM说她听人查电缆表的时候按YJV22的选,标注的时候表YJV就可以了...我那样做了,她也那样做了。现在离开那个单位了,到新单位才发现YJV22是铠装电缆,同样面积的YJV22比YJV载流量大好多...也就是说我在那单位半年多做得10多个项目导线都选细了...断路器选大了....现在估计那边都快施工完了吧...最早的工程也估计快一年了...我改咋办啊?!!!:Q

回帖成功