土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没人带的悲哀!!!

没人带的悲哀!!!

发布于:2010-08-08 17:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
毕业一年,后转行建筑电气设计,小院没人带,就我一个比我小一届的MM做电气设计,我俩都不会,做多层住宅选YJV电缆,MM说她听人查电缆表的时候按YJV22的选,标注的时候表YJV就可以了...我那样做了,她也那样做了。现在离开那个单位了,到新单位才发现YJV22是铠装电缆,同样面积的YJV22比YJV载流量大好多...也就是说我在那单位半年多做得10多个项目导线都选细了...断路器选大了....现在估计那边都快施工完了吧...最早的工程也估计快一年了...我改咋办啊?!!!:Q

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • dashanno001
    dashanno001 沙发
    这样选也不错啊,比较保守,没什么问题,只是敷设环境不同罢了,最好把辐射环境对载流量的影响搞清楚,这样可以根据实际情况选电流载流量就没问题了
    2010-10-15 16:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • charming8888
    charming8888 板凳
    可以查手册选的,不能照搬
    2010-10-15 13:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电箱配线问题 请指教

现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?