土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手请教高手!

新手请教高手!

发布于:2005-11-18 13:25:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于排烟分区的划分,是否按每500平米一个排烟分区?(最大排烟分区是否为500平米?)
若面积小于500平米就按实际面积 X 60m2/(h.m2)来确定排烟机风量?
若面积大于500平米就按最大分区面积 X 120m2/(h.m2)来确定排烟机风量?
请各位高手帮帮小弟了,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 80教育
    80教育 沙发


    请看技术措施P124:
    负担2个及两个以上的排烟分区 按最大分区面积 X 120m2/(h.m2)来确定排烟机风量!
    2005-11-18 17:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳
    5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
    每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
    你说得对啊
    2005-11-18 14:53:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助

本人万分着急,平时通风6次/小时,事故时12次/小时,能不能用双速风机?还有风机放在屋顶上,从地下室引出的管道能不能穿别的电气房间?

回帖成功

经验值 +10