本人万分着急,平时通风6次/小时,事故时12次/小时,能不能用双速风机?还有风机放在屋顶上,从地下室引出的管道能不能穿别的电气房间?
发布于
2005-11-18 11:57:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
goodluck_lxf
这样的双速风机可能难选,不如按6次选两台,平时开一台,事故时开两台,风管是不能穿电气房间的