土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器同时断开相线和中性线的问题

断路器同时断开相线和中性线的问题

发布于:2005-11-18 10:55:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅配电箱应设置总断路器,并应能同时断开相线和中性线。请教一下,在我接触的设计中,住宅大部分是单相进户,这样的话还有必要同时断开L、N线么,只断相线不行么?会出现什么情况?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    实际中采用单极开关根本就没事。住宅规范有点杞人忧天。
    2005-11-19 19:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    住宅设计规范已经说得很清楚。去看吧。
    2005-11-19 12:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离开关?&&断路器?

住宅表后用的断路器,户内的配电箱内我比较喜欢还是用断路器,刚刚一个工程院里审了,让户内改成隔离开关。可用隔离开关我想不出能有什么帮助,我用的断路器都带隔离功能,而且省标上说明两者都可。所以我感觉既然断路器带隔离功能,就已经相当于隔离开关了,而且又多了保护功能,不是更好吗

回帖成功

经验值 +10