土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 隔离开关?&&断路器?

隔离开关?&&断路器?

发布于:2005-11-17 15:49:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅表后用的断路器,户内的配电箱内我比较喜欢还是用断路器,刚刚一个工程院里审了,让户内改成隔离开关。可用隔离开关我想不出能有什么帮助,我用的断路器都带隔离功能,而且省标上说明两者都可。
所以我感觉既然断路器带隔离功能,就已经相当于隔离开关了,而且又多了保护功能,不是更好吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cl083-163
    cl083-163 沙发
    用隔离开关就可以了,不然级数也增加了一级,不经济!我们全用隔离开关的
    2005-11-17 17:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    可以,只不过你这种做法造价偏高,此出设隔离开关即可,所谓的保护功能可有可无。
    2005-11-17 16:07:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的有什么不同???

我是刚做设计的,在选断路器的时候迷惑了,不晓得1P和1P+N之间有什么具体的不同??

回帖成功

经验值 +10