土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 33层空调水系统不分区是否可行

33层空调水系统不分区是否可行

发布于:2010-08-08 10:18:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统设备、部件承压要求:
1、冷水机组的蒸发器、冷冻水泵:2.0MPa。
2、.地下二层~八层:空调末端设备、阀门、其它部件:2.0MPa。
3、九层~三十三层:空调末端设备、阀门、其它部件:1.6MPa。
4、冷却水系统:冷水机组的冷凝器、冷却水泵、阀门、其它部件:1.0MPa。
注:地上高度为138米。
一般高度超过100米的空调水系统都应该竖向分区,但是设计院出的施工图并没有分区,我很担心高压部分施工能否达到要求。
也不知道造价和竖向分区比较怎样。请大师们不吝赐教,小弟万分感激。

[ 本帖最后由 qinchtu 于 2010-8-9 09:17 编辑 ]

全部回复(160 )

只看楼主 我来说两句
  • luotao0920
    luotao0920 沙发
    我们这里33层没有分区,正常运行三年,但是水泵的机械密封换了好几次了
    2016-05-18 09:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • 吴姗姗
    吴姗姗 板凳
    学习了,非常感谢
    2016-05-17 14:58:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于总制冷量的确定问题,急

根据负荷计算,得出建筑的各房间的冷负荷,从而得出建筑的总冷负荷,为A;根据每个房间的冷负荷、风量选末端设备,将个末端制冷量相加,又得出建筑的总制冷量,为B.通常B>A。我的问题是,选择冷热源机组的时候,制冷量是按A取呢还是按B取呢? 恳请各位帮我解答一下~谢谢~

回帖成功

经验值 +10