土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 132KW柜子电源插接件问题

132KW柜子电源插接件问题

发布于:2010-08-07 19:42:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)

请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。





PS 8.17

厂家人员告知这种插接件是第一次在国内使用,而且称一相插接件最大可通过250A电流。
通过现场分析发现插接件由于两端都是非固定的,可以抽拔的,接触不够稳定,卡得不是很紧,导致发热。现在将每个插接件用个类似铝片的东西套住卡紧了些,现在用3个发热比较大的抽屉试验下,看看运行的效果。

[ 本帖最后由 skienct 于 2010-8-17 20:23 编辑 ]

柜子连接母排端子.jpg


损坏触头.jpg


损坏触头2.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xhgfsr
    xhgfsr 沙发
    真心的感谢,楼主无私的奉献
    2010-08-26 13:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • hmlzhj
    hmlzhj 板凳
    运行效果怎么样?问题解决了吗?
    对于130KW的电机,插接件最大可通过250A电流确实小了些。

    [ 本帖最后由 水如天 于 2010-8-23 17:05 编辑 ]
    2010-08-23 17:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VS1用户要求做成三锁二钥匙的连锁方式?

现在我公司有一方案,两进线和一台联络柜,共三台断路器方案要求带三锁二钥匙,怎么去处理这个问题,必须在断路器上加装这个联锁,望各位高手赐教!

回帖成功

经验值 +10