土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ VS1用户要求做成三锁二钥匙的连锁方式?

VS1用户要求做成三锁二钥匙的连锁方式?

发布于:2010-08-07 11:30:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在我公司有一方案,两进线和一台联络柜,共三台断路器方案要求带三锁二钥匙,怎么去处理这个问题,必须在断路器上加装这个联锁,望各位高手赐教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp198488
    hyp198488 沙发
    二进线、一联络各加一把锁,该锁不打开,断路器不能合闸,这称为三锁。二钥匙,只有开锁后,才能合闸,但开锁后,钥匙取不出,因而可以实现只能二台断路器合闸。因而断路器加锁即可,一般的断路器厂家可加配。或自己在加机械闭锁处加。是为方法。
    2014-07-25 17:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • lapute_y
    lapute_y 板凳
    呵呵,我是来学习的
    2010-11-28 14:04:28

    回复 举报
    赞同0