土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下二层防烟楼梯间可以自然排烟么

地下二层防烟楼梯间可以自然排烟么

发布于:2010-08-07 19:20:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下二层的自行车库,利用井道自然排烟可以么?
要是前室正压送风,防烟楼梯不设送风可以么?
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    上海规程也规定了,如果前室送风,楼梯间必须设置正压送风。

    如果项目不在上海和周边地区,不要参考上海规程,如果楼梯间无自然排烟条件,必须设置正压送风。
    2010-08-07 23:53:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所排烟系统如何设计?

如题,根据规范要求,设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所需设排烟设施,假如该场所需设置机械排烟系统,是不是每个房间都需要设排烟口,还是只在走道上设置排烟口就可以了,如果是后者排烟量如何确定?希望高手帮忙解答一下,谢谢!