求教:设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所排烟系统如何设计?
求教:设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所排烟系统如何设计?
如题,根据规范要求,设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所需设排烟设施,假如该场所需设置机械排烟系统,是不是每个房间都需要设排烟口,还是只在走道上设置排烟口就可以了,如果是后者排烟量如何确定?希望高手帮忙解答一下,谢谢!
发布于
2010-08-07 13:58:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zhanghaojunhxl
因为火灾时,面积小的房间人员向内走道疏散,完全可以的。用不着每个房间设排烟口,不知理解的对不对?
2011-12-27 17:56:27
来自 PC
评论
举报
chenyu2007818
我的理解是:楼主讲的是多层建筑,按多层建筑四层及四层以上,内走道做机械排烟,房间面积小于200m2可以不设机械排烟口。因为火灾时,面积小的房间人员向内走道疏散,完全可以的。不知理解的对不对?