空调水系统问题

发布于:2005-11-16 16:35:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这做了一个工程,主机用了三组模块,主管道用DN100的镀锌钢管,系统水流量在60左右,现在要安装一台板式换热器,但根据这些数据选配出的板换口径只有DN40,我想主管道是DN100的,如果接上DN40的板换对系统有什么影响,流量会减少吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bjgdlsg
    bjgdlsg 沙发
    是不是还需要核算一下换热器的环热能力呀?如果环热能力没有问题的话就英应该没问题。
    2005-11-17 10:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳


    板式出口口径小会造成局部阻力上升,但只要水泵的扬程能满足就没问题,楼主核算一下就好了.
    2005-11-17 10:02:17

    回复 举报
    赞同0