土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误

求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误

发布于:2005-11-16 13:20:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
具体是这样子的:隧道消防系统:
配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)
设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)
泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;
低位水池 容量200立方米。
火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)

我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)

居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米

对么?我怕我算错了。
按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)
XQB2.5/2X20-2.34
可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)

问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!

同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法!)

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • yan_zhongyu
    yan_zhongyu 沙发
    我的QQ是401765909
    2007-07-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • yan_zhongyu
    yan_zhongyu 板凳
    用多大的消防泵 怎莫计算亚? 大家有知道的 清发到我的QQ上 谢谢!
    2007-07-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:请问哪位有关于介绍电力工程概预算的课件?

本人刚参加工作不久,对概预算方面还没入门,我想自己学一下这方面的知识,哪位朋友有这方面的课件能和我共享吗?谢谢!我的邮箱 :suly7270@163.com

回帖成功

经验值 +10