发布于:2005-11-16 13:20:16
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
具体是这样子的:隧道消防系统:
配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)
设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)
泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;
低位水池 容量200立方米。
火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)
我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)
居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米
对么?我怕我算错了。
按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)
XQB2.5/2X20-2.34
可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)
问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!
同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法!)
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报