土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关地板采暖的部分术语(转自供热板块)

有关地板采暖的部分术语(转自供热板块)

发布于:2005-11-16 10:26:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiant heating)
以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
2分、集水器(manifold)
水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。
3 面层(surface course)
建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。
4 找平层(toweling course)
在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。
5 隔离层(isolating course)
防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。
6 填充层(filler course)
在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。
7 绝热层(insulating course)
用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
8 防潮层(moisture proofing course)
防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。
9 伸缩缝(expansion joint)
补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。
10 铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe)
内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。
11 聚丁烯管(polyebutylene pipe)
由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。
12 交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe)
以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。)

13 无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer pipe)
以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-R标记。
14 嵌段共聚聚丙烯管(polypropylene block copolymer pipe)
以丙烯和乙烯嵌段共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-B标记。
15 耐热聚乙烯管(polyethylene of raised temperature resistance pipe)
以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的一种热塑性加热管。通常以PE-RT标记。
16 黑球温度(black globe temperature)
由黑球温度计指示的温度数值,习惯上也称实感温度。
17 发热电缆(Heating cable)
以供暖为目的、通电后能够发热的电缆,通常由发热导线、绝缘层、接地屏蔽层和外鞘等部分组成。
18 发热电缆地面辐射供暖(Heating Cable floor radiant heating)
将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
19 发热导线(heating conductor)
发热电缆中将电能转换为热能的金属线。
20 绝缘层(Insulation of a cable)
发热导线之间或发热导线与接地屏蔽层之间的绝缘材料层。
21 接地屏蔽层(Screen)
包裹在发热导线外并与发热导线绝缘的金属层。其材质可以是编织成网或螺旋缠绕的金属丝,也可以是螺旋缠绕或沿发热电缆纵向围合的金属丝或金属带。
22 外鞘(Sheath)
保护发热电缆内部不受外界环境影响(如腐蚀、受潮等)的电缆外壳层。
23 室温温控器(Thermostat with room sensor)
能够感应房间空气温度,用以调节房间所需温度的一种自动控制装置。
24 地温温控器(Thermostat with floor sensor)
能够感应地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。
25 双温温控器(Thermostat with air & floor sensors)
能够同时感应房间空气温度和地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。
26 固定卡子(Tube clamps)
将加热管或发热电缆直接固定在绝热层上的塑料卡钉。
27 扎带(fixing)
将加热管或发热电缆固定在木格栅或钢丝网上的固定带。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 80教育
    80教育 沙发
    JGJ142-2004上一共列了24个,楼主27个!辛苦了!
    2005-11-16 15:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    还有吗?多上传点。
    2005-11-16 11:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题

地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得

回帖成功

经验值 +10