土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ [求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题

[求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题

发布于:2005-11-16 09:42:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种
方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖
相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。
1,小区全部改为地暖设计:
普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷
的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备
也有所不同:
循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得
增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改
管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟
敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改
管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产
生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。
2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):
供回水温度高了,温差大了,咋办?由此又引申出新的问题了:地暖用20℃温差可行么?这个处理起来更加复杂了,超出本人的能力范围。
哪位有这方面的经验,望不吝赐教,多谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    改造工程不易啊,一定考虑周全,不然的话,浪费了金钱,起不到应有效果。
    2009-03-22 22:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • love7758
    love7758 板凳
    个人认为,像大面积的集中供暖,个别用户改地暖是没有问题的,也不用加什么板换,一般的小区集中供暖,供水温度一般都在70左右,是可以直接供地暖用的,至于说对流量的要求要比散热器高1.5-2倍左右,但一般流量偏小,也不会对系统产生多大影响的。可能就是屋里的温度没有散热器时代高了。这也要看以前集中供暖的温度,如是18度,可能对改成地暖的方式就不太适合了。
    2008-12-29 11:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多