土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)

大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)

发布于:2002-02-02 22:53:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
另外,按照雨淋系统的设置要求,该场所按160平方米一个作用面积,设置了5个雨淋阀组,这又一个问题产生了,红外线感烟探测器怎样确定火灾发生点的详细位置,而启动相应位置的雨淋阀组呢?
这是一个实际问题,请各位同仁指点一下!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangping_ln01
    我以前的帐号怎么不能用了啊???
    2007-08-07 12:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangping_ln01
    消防水炮应该可行。闭式系统在这么高的高度已经没有效果了
    2007-08-07 12:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵接合器和室外消火栓的设置问题

我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。

回帖成功

经验值 +10