我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。
规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。
怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。
我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见!
方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,中间设一个真空引水罐,这样如果室内消防泵故障,消防车可以利用接头从室内消防水池中吸水,通过水泵接合器向室内消防管网供水。