水泵接合器和室外消火栓的设置问题

发布于:2002-02-02 16:56:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。
规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。
怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。
我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见!
方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,中间设一个真空引水罐,这样如果室内消防泵故障,消防车可以利用接头从室内消防水池中吸水,通过水泵接合器向室内消防管网供水。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongdiqingshen
    高 手 , 加 油!
    2009-09-20 20:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • dapao410
    dapao410 板凳
    我手头上一个项目,租了一栋楼的一半做宾馆,整个楼共用消防管网,我们酒店消防做了个水箱在楼顶,结果发现水箱不停的补水,一直补不满,每天要补30吨水,怎么办?
    在地下室及隔壁商家都看过,看不到有漏水情况.
    请高人给分析下.
    我该怎么办?酒店平时就只能把水箱进水关掉,要是消防检查怎么办?
    这样的情况是自来水公司的地下管网有问题吗,找哪些部门能解决这个问题?