今天,刚做完一个商场初设,让老总审定,对屋顶水箱间消火栓与喷淋稳压泵流量问题与老总意见不同,想听听大家意见:1.本工程在屋顶水箱间内设置两套气压罐分别对消火栓系统及喷淋系统进行稳压,消火栓及喷淋系统稳压泵流量原设计分别为2L/S及0.4L/S,老总审定后要求把流量设计为5L/S及1L/S,并说这是高规7.4.8条文解释规定。2.本人认为消火栓稳压泵流量过大,火灾时,会对消火栓系统主泵及时启动造成影响。且由于气压罐内已贮存300L消防用水,稳压泵仅做为补充管网漏损水量之用。