发布于:2002-02-01 22:56:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
今天,刚做完一个商场初设,让老总审定,对屋顶水箱间消火栓与喷淋稳压泵流量问题与老总意见不同,想听听大家意见:
1.本工程在屋顶水箱间内设置两套气压罐分别对消火栓系统及喷淋系统进行稳压,消火栓及喷淋系统稳压泵流量原设计分别为2L/S及0.4L/S,老总审定后要求把流量设计为5L/S及1L/S,并说这是高规7.4.8条文解释规定。
2.本人认为消火栓稳压泵流量过大,火灾时,会对消火栓系统主泵及时启动造成影响。且由于气压罐内已贮存300L消防用水,稳压泵仅做为补充管网漏损水量之用。
喷淋系统稳压泵流量首先通过报警阀再进入喷淋管网,且通过连锁功能,喷淋主泵启动时,自动关闭稳压泵,因此喷淋稳压泵流量大小对喷淋主泵正常启动不会造成影响,但也不必一定要满足一个喷头流量。
另外,本人认为高规解释条文中增压泵与稳压泵概念不同,增压泵指消防系统单纯依靠水泵及电接点压力表对管网稳压,本身并不带气压罐,因此其流量应满足一定条件。而稳压泵则指气压供水装置中的供水泵。因此,本人认为,高规7.4.8.1中增压泵应理解为稳压泵,而解释条文中则指增压泵。
不知我说的对不对,请各位同仁指教。
对于本初设,我以按老总意思改过来了。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这里的按钮是指消防箱里的消防按钮吗?好象这是用来启动大泵的呀。那还有什么按钮呢?
回复 举报