土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 非技术性问题:自动喷淋系统无吊顶场所应设直立型喷头

非技术性问题:自动喷淋系统无吊顶场所应设直立型喷头

发布于:2002-01-31 23:05:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原大楼内无吊顶场所均采用下垂型喷头,现大楼出租后重新装修时,是否要根据新规范要求将下垂型喷头改设为直立型?
从技术上讲,若不改,喷头不能充分接触热气流;但甲方一般都急着开业什么的,进度跟不上。
请问各位有什么高见。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    我认为,针对场所局部,设置直立型喷头实在有困难,离顶板太高,即实在很难处理的情况下,可以考虑设置集热挡水板,当然是局部,不是大面积使用。
    2002-02-02 11:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 100036
    100036 板凳
    加集热罩行不行?
    2002-02-01 23:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关喷淋问题

有一回字型三层商贸城,总建筑面积为8000多平方米,回字型的四边是一间间面积为3.6x7.1平方米的独立商铺,回字型的中心是停车场,一直到屋顶都是空的,回字型的边长分别为60米,80米。回字型的外围四边为封闭3米宽的走廊(有开窗户),内围四边为3米宽的阳台式走廊(只做1.5米高的金属栏杆)。一间间的独立商铺的门就向着内、外围的走廊而开。问题:该商贸城搞喷淋系统,1、内围的走廊要设喷头吗?2、准备在回字型的一个外角处设喷淋立管,然后每层引出两根配水管,分别沿四围配水,这样,一条配水管的长度为(80+60=140米),会否太长?规范有限制的吗?太长了,水力计算很麻烦了!

回帖成功

经验值 +10