土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷淋问题

有关喷淋问题

发布于:2002-01-31 22:00:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一回字型三层商贸城,总建筑面积为8000多平方米,回字型的四边是一间间面积为3.6x7.1平方米的独立商铺,回字型的中心是停车场,一直到屋顶都是空的,回字型的边长分别为60米,80米。回字型的外围四边为封闭3米宽的走廊(有开窗户),内围四边为3米宽的阳台式走廊(只做1.5米高的金属栏杆)。一间间的独立商铺的门就向着内、外围的走廊而开。问题:该商贸城搞喷淋系统,1、内围的走廊要设喷头吗?2、准备在回字型的一个外角处设喷淋立管,然后每层引出两根配水管,分别沿四围配水,这样,一条配水管的长度为(80+60=140米),会否太长?规范有限制的吗?太长了,水力计算很麻烦了!
  • 刀切馒头
    刀切馒头 沙发
    1、要设;
    2、没关系,管径大点就行
    2002-01-31 22:40:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室防爆产品的作用?

请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?

回帖成功

经验值 +10