系统为TN-C-S,图中四级开关互投装置后接UPS,然后带负荷,此处的四级开关能否改为三级。1、加大了断N的风险。2、上侧已装隔离开关,检修可保证安全。3、此四级开关的用途是否仅是用来防止中性线因UPS谐波过载。